Понимаю, что не совсем связано с роботами, но так как здесь есть разбирающиеся в электронике люди - прошу помощи.
Термометр собрал - осталось только 7-сегмент. индикаторы сделать, чтобы температуру показывали.

Предполагается управлять 2-3кВт 3-фазным нагревателем дома. Но я не знаю как это сделать, предполагаю что это делается с помощью реле, но не знаю какое реле выбрать (тип, мощность, цена, надежность(!) и т.д.). Вот это мой первый вопрос.

Есть внешний тактовый генератор на кварцевом резонаторе (4 МГц) - нужен ли он в этом случае? (Необходимо считывать температуру с датчика где-то раз в 1 сек (мин. время 750 мс)).

Нужны ли ограничительные резисторы для 7-сегм. индикатора?

P.S. пока не очень во всем этом разбираюсь. Есть драйвер двигателя L293B - он может пригодиться для коммутации реле? Заранее благодарен.

(Отредактировано автором: 10 Июня, 2010 - 13:52:22)

 
 Top
killgur Post Id



Гуру


Сообщений всего: 1189
Дата рег-ции: Февр. 2010  



Linar пишет:
пока не очень во всем этом разбираюсь. Заранее благодарен.


вот чтоб осталось что нагревать обратитесь к тем кто продал вам этот нагреватель чтоб отправили в контору подключающую эти приборы и продающие щитки управления.

странно что при такой хилой мощности требуется 3 фазное включение ...
оно обычно с 8Квт

сколько проводов выходит из устройства или сколько клемм на колодке подключения к сети вот что интересно...

и вообще толи это бойлер электрический толи воздушный отопитель с трехфазным двигателем, толи печь для сауны ... загадка какая то - "нагреватель для дома"

(Отредактировано автором: 10 Июня, 2010 - 14:03:13)

 
 Top
Linar Post Id



Лейтенант


Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Апр. 2010  



.http://galan-ural.ru/text/20
страница на этот котел.
 
 Top
killgur Post Id



Гуру


Сообщений всего: 1189
Дата рег-ции: Февр. 2010  



Linar пишет:
.http://galan-ural.ru/text/20
страница на этот котел.


ну он и на 220 1ф прекрасно работает конечно если в доме трехфазная сеть и узел учета с трехфазными счетчиками то можно и на 3 фазы ...
http://galan-ural.ru/text/18 аппаратура управления тут

(Отредактировано автором: 10 Июня, 2010 - 14:32:04)

 
 Top
Linar Post Id



Лейтенант


Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Апр. 2010  



Они стоят в два раза дороже самих котлов.
 
 Top
killgur Post Id



Гуру


Сообщений всего: 1189
Дата рег-ции: Февр. 2010  



Linar пишет:
Они стоят в два раза дороже самих котлов.


Отсутствие денежных средств это не повод взрываться и гореть.
Вы даже малейшего предтавления не имеете что необходимо сделать, начиная с выбора сечения и типа кабеля подключения к сети.
Ищите в городе своем людей занимающихся установкой подобных контроллеров может найдете более дешевый но не факт что лучший вариант. Контроллеров для отопительного оборудования выпускается предостаточно...
 
 Top
ОЛЕГ Супермодератор Post Id



Супермодератор


Сообщений всего: 1732
Дата рег-ции: Нояб. 2008  



Linar пишет:
Есть внешний тактовый генератор на кварцевом резонаторе (4 МГц) - нужен ли он в этом случае? (Необходимо считывать температуру с датчика где-то раз в 1 сек (мин. время 750 мс)).

можно использовать внутренний. установив его на те же 4 МГц. Без тактового сигнала у Вас в любом случае ничего не получится, если Вы об этом.
Не вижу смысла считывать температуру так часто. Делайте это, скажем, раз в минуту. Реализовать можно на таймере. Сделать наподобие часов.

Linar пишет:
Нужны ли ограничительные резисторы для 7-сегм. индикатора?

Да.

Linar пишет:
Есть драйвер двигателя L293B - он может пригодиться для коммутации реле?

Нет.

Linar пишет:
предполагаю что это делается с помощью реле, но не знаю какое реле выбрать (тип, мощность, цена, надежность(!) и т.д.)

Именно так. Сигнал с ноги МК управляет МОСФЕТ-транзистором, который коммутирует обмотку реле.
По 380 не подскажу, а на 220 можно взять одно реле и поставить его на фазу, либо два реле- на ноль и на фазу. Для 3 КВт ток реле 15 ампер будет с большим запасом. Сечение медного провода 1,5 мм2.

killgur пишет:
Отсутствие денежных средств это не повод взрываться и гореть.

Полностью согласен. Есть вещи, которые без соответствующей квалификации лучше не делать.
 
 Top
killgur Post Id



Гуру


Сообщений всего: 1189
Дата рег-ции: Февр. 2010  



ОЛЕГ пишет:
предполагаю что это делается с помощью реле, но не знаю какое реле выбрать (тип, мощность, цена, надежность(!) и т.д.)


управляя чем либо включая и выключая надо полностью иметь над этим контроль и знать нет ли аварийной ситуации.

На котле есть несколько защит . если планируемое устройство о них не в курсе то последствия непредсказуемы...
Начиная от дибильных попыток нагреть несуществующую воду до упорного включения в сеть агрегата в котором что то замкнуло.

защиты котла тоже не всегда мгновенно работают когда пропадает питание а потом появляется снова и могут не успеть.
 
 Top
Linar Post Id



Лейтенант


Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Апр. 2010  



Спасибо за советы. Можете подсказать какие реле применить? (Названия).
 
 Top
ОЛЕГ Супермодератор Post Id



Супермодератор


Сообщений всего: 1732
Дата рег-ции: Нояб. 2008  



А как Вы планируете это делать?
А то у Вас там все полыхнет, а мы будем виноваты... Если Вы реле сами не можете подобрать? Замешательство
 
 Top
Linar Post Id



Лейтенант


Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Апр. 2010  



До этого дома вообще стояли дома ТЭНы и включались-выключались вручную.
 
 Top
ОЛЕГ Супермодератор Post Id



Супермодератор


Сообщений всего: 1732
Дата рег-ции: Нояб. 2008  



У одного моего знакомого был пеноблок с выдолбленной змейкой канавкой, в которую была уложена проволока. Свободные концы проволоки палочками втыкались в розетку. Это была плита, печка и прикуриватель одновременно. А чего, работает ведь! Голливудская улыбка

Как Вы планируете это делать? Выбор реле зависит от того, что у Вас уже сделано.
 
 Top
Linar Post Id



Лейтенант


Сообщений всего: 21
Дата рег-ции: Апр. 2010  



Планировал упралять мегой8, задаешь пороги нижний и верхней температур и в комнате должна поддерживаться неободимая температура.
Термометр сделан, функции термостата доделать недолго.
 
 Top
ОЛЕГ Супермодератор Post Id



Супермодератор


Сообщений всего: 1732
Дата рег-ции: Нояб. 2008  



Какое питание платы контроллера?
 
 Top
killgur Post Id



Гуру


Сообщений всего: 1189
Дата рег-ции: Февр. 2010  



Опа! чтото я занят был и не обратил внимания на тему.
Вобщем на выходных был в родном городе обчался в том числе с КИПовцами знакомыми.
Короче расклад такой
котел этот в среднем по палате 6000рэ аппаратура к нему тоже 6000, есть попроще называется МРТ-15 босяцкого вида с ручкой крутилкой. эта стоит 2000 рэ

теперь по теме планируемого самопала . купленый котел это не ТЭН и не стремянка (электродный котел), нагревается он со скоростью ракеты, какая то новая разработка.
далее
датчиков температуры должно быт минимум 2 ... на прямой и на обратке
регулирование по обратке а защита по прямой. и это должны быть не какие то левые термометры с рынка а штатные с соответствующим исполнением для работы в потоке, все это продается.

полтора квадрата это сечение при 380В при 220В будет два с половиной квадрата медного провода

автомат на 15А слабоват это практически ток потребляемый котлом в рабочем режиме ...

про то что этому котлу нужен циркуляционный насос и то что без купленной системы управления (которая и насосом тоже управляет кстати) гарантию на котел не дадут (в нормальном магазине) тоже почему то не прозвучало.

то, что к контроллеру должно прилагаться еще куча всяких пускателей автоматов защиты итп тоже не снижает цену самопала...

вот и не понятно в чем подвох.
 
 Top
Страниц (2): [1] 2 »
« Электронная мастерская »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 





Powered by Exclusive Bulletin Board
ExBB FM 1.0 RC1 Smiles by Fool from Foolstown
  Яндекс.Метрика   Рейтинг@Mail.ru