1. Dynamic - 02 Ноября, 2011 - 19:29:00 - перейти к сообщению
Здравствуйте есть проблемка : датчик выдает сигнал от 4до 20мА оборудывание видит вольты ито от 5в что нужно сделать чтоб ЗАРАБОТАЛО ето все помогите дельным советом пожалуйста господа форумчане.
2. nest - 02 Ноября, 2011 - 20:06:04 - перейти к сообщению
конкретнее обьясните.
что за дачтик и что за оборудование.
что написано у них в документации
что за дачтик и что за оборудование.
что написано у них в документации
3. Dynamic - 02 Ноября, 2011 - 20:17:27 - перейти к сообщению
датчик давления adz-sml-10 выходной сигнал от4 до 20 милиампер (отдающая сторона)
регистратор принимает (видит)напряжение от0 до 10 вольт (принимающая сторона)
От и до ето робочие границы в пределах которых значения меняютьса
регистратор принимает (видит)напряжение от0 до 10 вольт (принимающая сторона)
От и до ето робочие границы в пределах которых значения меняютьса
4. nestandart - 02 Ноября, 2011 - 20:30:34 - перейти к сообщению
АЦП вам в помощь.
5. Dynamic - 02 Ноября, 2011 - 20:35:37 - перейти к сообщению
АЦП-ето?
6. nest - 02 Ноября, 2011 - 23:30:49 - перейти к сообщению
7. killgur - 03 Ноября, 2011 - 01:52:33 - перейти к сообщению
датчик имет уставку
максимальное показание - 20мА
минимальное 4мА
все что между имеет практически линейную характеристику которая в паспорте датчика
если датчик нужен чтоб мерять например давление от 1 атмосферы изб. до 5 атмосфер. изб
то он калибруется так чтобы эти показания были крайними 4 и 20 мА
на Метране это делают нажатием двух кнопок на датчике по показаниям образцового манометра.
остается измерить ток на включенной в цепь датчика нагрузке (величина сопротивления указывается в паспорте датчика)
мерять хоть китайским стрелочным тестером хоть меганавороченым контроллером с АЦП без разницы.
Главное откалибровать!!!!!!!!
а преобразователь надо брать родной ... который делает производитель датчика
максимальное показание - 20мА
минимальное 4мА
все что между имеет практически линейную характеристику которая в паспорте датчика
если датчик нужен чтоб мерять например давление от 1 атмосферы изб. до 5 атмосфер. изб
то он калибруется так чтобы эти показания были крайними 4 и 20 мА
на Метране это делают нажатием двух кнопок на датчике по показаниям образцового манометра.
остается измерить ток на включенной в цепь датчика нагрузке (величина сопротивления указывается в паспорте датчика)
мерять хоть китайским стрелочным тестером хоть меганавороченым контроллером с АЦП без разницы.
Главное откалибровать!!!!!!!!
а преобразователь надо брать родной ... который делает производитель датчика
8. Dynamic - 03 Ноября, 2011 - 12:31:07 - перейти к сообщению
Спасибо всем, будем пробовать.