Господа! Приобрел модуль Arduino DTMF декодера и модуль демультиплексора CD74HC406. Декодер работает отлично, но возникает вопрос: как их соединить? В частности:
- куда подключить выход Z на демультиплексоре CD74HC406?
- можно ли подключить инверсный выход стробирования выходных сигналов StQ (он второй на аудио декодере DTMF) к входу EN для запуска демультиплексора или надо изобретать инвертор?
1. BoBot - 10 Января, 2019 - 12:23:33 - перейти к сообщению
2. Predator - 10 Января, 2019 - 12:58:04 - перейти к сообщению
ну вы-бы хоть ссылки на датащиты привели, чтобы разговаривать именно о тех модулях, которые у вас.
3. BoBot - 10 Января, 2019 - 13:07:32 - перейти к сообщению
Predator пишет:
ну вы-бы хоть ссылки на датащиты привели, чтобы разговаривать именно о тех модулях, которые у вас.
на DTMF
https://www.microsemi.com/docume...atasheet-oct2006
на демультиплексор
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf
4. Predator - 10 Января, 2019 - 13:50:26 - перейти к сообщению
датащиты на МОДУЛИ, где их схемы, да хоть названия выводов.
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
5. BoBot - 10 Января, 2019 - 14:23:59 - перейти к сообщению
Predator пишет:
датащиты на МОДУЛИ, где их схемы, да хоть названия выводов.
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
вот здесь выгрузил
https://dropmefiles.com/QYIPl
6. BoBot - 12 Января, 2019 - 20:12:48 - перейти к сообщению
BoBot пишет:
вот здесь выгрузил
https://dropmefiles.com/QYIPl
Predator пишет:
датащиты на МОДУЛИ, где их схемы, да хоть названия выводов.
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
а на тему приведённых:
1) датащит на МТ8870 я с вашей подачи сам уже наизусть выучил.
2) где у http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf выход Z?
вот здесь выгрузил
https://dropmefiles.com/QYIPl
может кто-то пояснить, что такое выход Z? В даташите написано что это "a common nput/output (Z)", то есть общий ввод-вывод. И что на него продавать? в моей схеме это го нет!
7. Predator - 14 Января, 2019 - 11:43:28 - перейти к сообщению
демультиплексор точно CD74HC4067 или (как в первом посте) CD74HC406 ?
если CD74HC4067 - то (в режиме демультиплексора) на вход z подавать то, что должно попасть на искомый выход (в вашем случае +5), при этом все выходы должны быть подтянуты к земле резисторами 10-30 кОм.
если CD74HC4067 - то (в режиме демультиплексора) на вход z подавать то, что должно попасть на искомый выход (в вашем случае +5), при этом все выходы должны быть подтянуты к земле резисторами 10-30 кОм.
8. BoBot - 14 Января, 2019 - 12:20:12 - перейти к сообщению
Predator пишет:
демультиплексор точно CD74HC4067 или (как в первом посте) CD74HC406 ?
если CD74HC4067 - то (в режиме демультиплексора) на вход z подавать то, что должно попасть на искомый выход (в вашем случае +5), при этом все выходы должны быть подтянуты к земле резисторами 10-30 кОм.
если CD74HC4067 - то (в режиме демультиплексора) на вход z подавать то, что должно попасть на искомый выход (в вашем случае +5), при этом все выходы должны быть подтянуты к земле резисторами 10-30 кОм.
точно, CD74HC4067, и там есть выходы EN и Z.
так значит, мне надо подать +5 В на Z, к выходам 0-15 припаять резисторы по 10-30 КОм?
А что подавать на выход EN? В аудио модуле DTMF помимо выходов Q0-Q3 есть 2 выхода StQ, в отсутствие сигнала первый дает около 0, второй +5 В, при подаче сигнала на обоих выходах потенциалы болтаются от 0 до 2,5 В, и что с этим делать? Изобретать инвертор? и К какому концу его прицепить?
9. Predator - 14 Января, 2019 - 14:56:54 - перейти к сообщению
EN - сажать на землю.
StQ модуля на каких ногах микросхемы?
StQ модуля на каких ногах микросхемы?
10. BoBot - 14 Января, 2019 - 19:56:42 - перейти к сообщению
Predator пишет:
точно не разглядеть но вроде бы на 15 и 16
EN - сажать на землю.
StQ модуля на каких ногах микросхемы?
StQ модуля на каких ногах микросхемы?
11. Predator - 15 Января, 2019 - 14:00:29 - перейти к сообщению
Цитата:
а вы не тот самый супермодератор?
да, тот самый.
Пока думаю, с чего-бы на выходах строба 2.5 вольта появлялось.
P.S. а посмотрите на этих ногах осциллографом.
12. BoBot - 15 Января, 2019 - 14:44:53 - перейти к сообщению
Predator пишет:
да, тот самый.
Пока думаю, с чего-бы на выходах строба 2.5 вольта появлялось.
P.S. а посмотрите на этих ногах осциллографом.
Цитата:
а вы не тот самый супермодератор?
да, тот самый.
Пока думаю, с чего-бы на выходах строба 2.5 вольта появлялось.
P.S. а посмотрите на этих ногах осциллографом.
при подаче сигнала?
13. Predator - 15 Января, 2019 - 14:52:44 - перейти к сообщению
да
14. BoBot - 15 Января, 2019 - 15:08:27 - перейти к сообщению
Predator пишет:
да
окей
15. BoBot - 16 Января, 2019 - 20:21:39 - перейти к сообщению
Я попробовал: подключил Z к +5 В, вход EN - на землю. Тогда оно заработало, только неправильно - на ногах Y0-Y15 сначала лог 0, при подаче диалтона - на соответствующем выходе +5. Но мне надо наоборот: чтобы сначала на выходах было по +5, при подаче диалтона - ноль.
так что я предлагаю к Z подключить +5 В, ноги Yo-Y15 запитать +5 В через резисторы ~ 1 КОм, тогда при подаче диалтона все ноги кроме той, что соответствует диалтону, останется +5В, а выбранная нога обнулится через Z. Как оно?
Пы сы
стробы Stй проверю завтра, я еще не знаю что предпочесть: активировать демультиплексор строб-импульсом на EN или прогнать нейтральный диалтон, не связанный с выходом.
так что я предлагаю к Z подключить +5 В, ноги Yo-Y15 запитать +5 В через резисторы ~ 1 КОм, тогда при подаче диалтона все ноги кроме той, что соответствует диалтону, останется +5В, а выбранная нога обнулится через Z. Как оно?
Пы сы